吊筋在规范中有什么要求啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:54:03 | 显示全部楼层
在03G101图集中介绍的很详细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:54:03 | 显示全部楼层
吊筋(通丝杆)在施工中,上面要在结构上固定牢固(用铁彭胀丝或焊接),如果是吊平顶,看面积大小而确定吊筋的直径,6mm、8mm、10mm,吊筋下面要固定在主龙骨上每个吊筋的受力要调均匀,固定牢固;如果是设备用吊筋就要用直径12mm的,消防管及水管用吊筋直径10mm的,或根据图纸的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
2楼说的较全,角度一般是45~60,两平直段长度为20D(吊筋直径)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
吊筋又叫架立筋,具体做法详见03101图集,上面有详细介绍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
03g101-1第62页
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
03G101-1第62页有很详细的做法,分为45°与60°两种,平直部分为20d.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
03G101-1第62页有很详细的做法,分为45°与60°两种,平直部分为20d,下端宽度为次梁宽每边各加50MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
1楼说的是主次梁相交,在主梁内加设的吊筋,2楼说的是吊顶工程和管道设备安装工程中的吊筋两个人说的都对,看你问的是那种吊筋,对号入座吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:04 | 显示全部楼层
参照03G101图集就可解决相应的问题