我这里工程是个框架结构,900的人工挖孔桩上面500的框架柱插筋需要做弯头吗?还有抗震设防小于6度

回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:54:10 | 显示全部楼层
框架柱插筋应能锚进承台,满足锚固长度要求即可但钢筋下部一般做100长的弯钩,便于绑扎。
愚见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:54:10 | 显示全部楼层
根据《平法设计与施工规则》一书,结合实际抗震设防烈度小于6度(可视为非抗震),首先框架柱插筋应插至桩基承台底部配筋位置,当满足锚固长度且大于等于35d时,柱四角插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩平直段长度≥6d且≥150mm,柱中部插筋可插至锚固长度与35d取较大者后截断;当直锚深度小于锚固长度且小于35d时,所有插筋均应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩平直段长度取35d减实际直锚长度且≥6d且≥150mm 因此说,框架柱的插筋是需要弯钩的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:54:10 | 显示全部楼层
满足锚固长度,在挖孔桩内至少绑扎两个柱箍筋,柱纵筋不需要做弯钩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:54:10 | 显示全部楼层
满足锚固长度,一般都不需要,如果图纸有特殊要求,另当别论,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:54:10 | 显示全部楼层
必须做弯锚,具体长度根据基础深度及钢筋直径确定,可以参见06G101-6

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:54:11 | 显示全部楼层
桩头上的柱插筋一般要90°弯钩,长度12d,是为插筋准确成形定位用,如有方法保证插筋成形定位也可不要弯钩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:54:11 | 显示全部楼层
如果 满足锚固长度 没有弯钩的比有弯钩的结构受力要好一些,有时弯钩只起绑扎过程中的支座作用,便于绑扎,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:54:11 | 显示全部楼层
弯锚可起抗拔作用,规范也有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:54:11 | 显示全部楼层
按构造要求应有不小于12D的90度弯钩