c50预应力空心板张拉,没达到设计预拱度,但张拉力达到了设计值,怎么办?质量有什么影响?

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
c50预应力空心板张拉,没达到设计预拱度,但张拉力达到了设计值,怎么办?质量有什么影响?
回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:54:42 | 显示全部楼层
设计预拱度是理论计算值,预应力混凝土梁的标准设计文件中一般是不会规定必须达到多大预拱度值的,只会要求根据实际情况在台座设置向下的反拱度,来适当抵消张拉引起的向上的拱度,一般要求在二期恒载加载后不出现向下的拱度即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:54:42 | 显示全部楼层
空心板张拉是先张法,预拱度不足,可以先放20天左右的时间观察,放置梁板时一定要放在平整的地方以观察是否有改变,

若预拱度>1.5CM应该不会有问题的

检查预应力张拉力及放张过程。

重新验算张拉计算书。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:54:42 | 显示全部楼层
设计预拱度是理论计算值,预应力混凝土梁的标准设计文件中一般是不会规定必须达到多大预拱度值的,只会要求根据实际情况在台座设置向下的反拱度,来适当抵消张拉引起的向上的拱度,一般要求在二期恒载加载后不出现向下的拱度即可只要拉力值达到了设计值就行了,没必要非达到预拱度,如果你还不放心就和设计院的专家碰个面讨论讨论。