暖气管道采用石棉垫圈渗水怎么解决

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖气管道法兰连接,采用石棉垫圈,可试压时石棉垫圈处渗水,压力上不去是什么原因造成的?该怎么解决?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
检查法兰口是否同心,注意石棉垫的厚度,材质另外加铅油(白厚漆)。螺栓拧紧时对角紧,不可顺序紧,螺栓扭力要均匀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
原因可能是因为石棉势圈的质量有问题,二个是因为法蓝连接时没紧固好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
可能是石棉垫不符合要求,最好用石棉橡胶垫片:用于水、蒸汽、空气、氨(气态或液态)及惰性气体你可以下载一个(法兰用密封垫片使用手册)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
把垫子泡在机油里加热,煮30分钟左右即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
建议更换四氟垫,螺栓拧紧时对角紧,不可顺序紧,螺栓扭力要均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
查看法兰水封线是否完整,如果破坏也影响密封
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
更换石棉垫,注意螺栓拧紧时对称拧,不可顺序拧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
多垫几张
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:55:28 | 显示全部楼层
暖气管道法兰连接,采用石棉垫圈,可试压时石棉垫圈处渗水,可以加厚垫片或更换其他好的垫片如橡胶垫片、四氟垫片管道压力上不去,可检查连接处是否漏气及打压端阀门是否漏气。同时在施工操作时,对法兰的螺丝进行对称拧和检查管是否同心。不可在拧是用力过大或不对称拧。