海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 247|回复: 8

关于构造柱砼的强度问题

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程-2到9层柱墙连梁C45梁板C40楼梯C3010层以上柱墙连梁C40梁板C35楼梯C30请问构造柱每层用多大的混凝土来打呢(我们这构造柱是封顶后打的,布置各位所在地区是与梁板柱一同浇注,那多费钱呀,不如现场搅拌)?
回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
C20即可,现场搅拌,实验室出配合比,二次结构不承重,标号不需太高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
当然是分开后浇筑,而且是砌筑砌体以后开始浇筑的,一般构造柱的砼强度等级为C20,结构设计说明里面会提到构造柱的砼强度等级的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
这种事情,还不赶紧出图纸疑问?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
结构图纸说明上面有说明,如果没有赶紧联系甲方和设计院。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
C20砼,但砼应按配合比伴制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
结构设计上面应该有啊,你仔细看看!可能是C25,但是像前面他们说的一样,C20自拌就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
应是按设计图的说明要求去做,在过去肯定是C20,但是,现在就不一定啦,很可能是C25,现在C20使用范围在缩小,不能以习惯代设计规定,看图吧,如如上没有相关规定,那么,就需以书面形式向设计提出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:58:43 | 显示全部楼层
二次结构的混凝土强度在设计图中应有说明要求 .