海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 553|回复: 5

如何减少40m公路T梁中梁肋底部的漏震现象(注明插入式振捣棒插不下去)

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,每隔三四米就有一处不密实处,且在没有漏浆的情况下同样出现

2,梁肋有气泡,大的有小拇指尖那么大,不集中但比较多

3,附着式振动器布置在一条直线上合理吗?

4,附着式振动器的时间一般应为几秒?

因首片梁实在难看,问题较多,请教各位予以帮助!!劳驾

回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:58:52 | 显示全部楼层
你这个情况,对于初次浇筑T量可能会出现,首先要做到分层浇筑,浇筑厚度30-40cm,底层浇筑一定不要超过马蹄部位,否则气泡难以排出,附着式振动器控制在10s左右,如果这样做还不能明显解决,那就要从砼配合比上查原因了,和易性、初凝时间等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:58:53 | 显示全部楼层
在美观方面,你可以先用水泥浆修补一下,再用白水泥刷一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:58:53 | 显示全部楼层
慢火施工出细活
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:58:53 | 显示全部楼层
水平斜向分层浇筑,厚度30-40公分,马蹄部分采用小粒径混凝土,附着式振动器布置梅花布置附着式振动器控制在10s-15s。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:58:53 | 显示全部楼层
由于配合比是设计定死了的,就先查水灰比,如果水灰比小了,就要加水泥调整,水灰比过小就会产生和易性差,容易产生麻面,密实度就不够三项振动棒下不去的可以想办法解决,比如打薄负梁的时候就可以再振动棒头子上焊一节钢钎,震动效果一样。我们试过。