验收规范中要求梁板拆模时混凝土强度要达到设计强度的50%~100%,是不是应该考虑一下设计强度?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人认为梁板的拆模条件应以梁板混凝土能够承受上部施工荷载为宜,不能一味强调验收规范的要求因为很可能是在C25强度的混凝土上的施工荷载和C50混凝土上的施工荷载是一样的,但是同样都要求达到75%的强度,但实际强度相差很大。再说了,不同设计的允许荷载也不同。
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:00:05 | 显示全部楼层
楼主如果这样认为是非常错误的,非常危险的,规范规定的拆模时间是根据设计的整体计算以及施工的长期经验积累得出的不管设计的混凝土强度为多少,那都是交工后的使用强度,也就是说,在没有正式投入使用前,理论上讲是都不具备其最终使用强度的。规范的规定已经把施工荷载计算在内了。您无非是考虑施工成本而已。C25、C50的混凝土拆模是一样的标准还有一个原因就是构件的内应力,施工时混凝土的强度等级不一样,构件形式不一样,根据当时施工时的气候等原因相应的施工方法和保养方法是有区别的。C50、60的主体长梁,仅自重这一块,不加上部荷载,如在强度上升阶段让其自体承受悬空时的应力,哪怕出现细小裂缝。恐怕给你个胆子,你也不敢承受这个责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:00:05 | 显示全部楼层
混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情况拆模时间不同:
一、底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%
二、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般大模板在常温下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
楼主的观点正确,引2楼:本人认为规范的规定也没有错,因为规范是最低要求,要求最低要达到的条件
本人认为拆模条件:看是一般构件还是特殊构件和施工现场施工荷载出现的可能情况,在模板支撑系统设计方案中就要考虑到拆模时间。一般构件和在施工期间没有特殊施工荷载出现可能的情况下,满足规范要求就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
楼主观点值得探讨和研究!随着建筑市场的发展,其标准化、规范化的管理日益完善,建筑施工技术的发展日新月异,向管理要效益是每一个施工技术管理人员义不容辞的责任!建筑规范也属于法规,也需要进行修编,但遵纪守法是我们施工管理者的责任和义务,让我们共同期待规范的修编吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
规范所规定的拆模时混凝土所必须达到的设计强度要求,已经明显区分了不同受力情况下的混凝土构件拆模条件要求设计混凝土构件强度是根据构件各种受力因素经计算而确定的,因此拆模时间应严格执行规范要求,避免造成质量隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
楼主的观点很正确,本人认为规范的规定也没有错,因为规范是最低要求,要求最低要达到的条件
本人认为规范规定的条件本身就没有考虑上面的施工荷载。是在上面没有施工荷载的情况下的规定,规范的叙述不严密。
我们正常的做法是:待上一层混凝土浇筑完毕且有一定的强度后(最起码要终凝),再考虑规范规定的拆模条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
楼主的观点不正确,本人认为规范的规定也没有错,因为规范是最低要求,要求最低要达到的条件但规范上混凝土强度要求是C25-C50是总的范围,实际施工中的混凝土强度是由设计图纸上确定的,在设计过程中已经考虑实际的施工荷载了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
楼主的观点有可取性;设计一般不计算施工阶段荷载,施工荷载因施工方法、操作过程不同而差异很大,设计一般只考虑结构正常使用状态下的荷载;故而施工期间各种构件模板的拆除即要参照规范,又要考虑结构的工作状态(如转换层下层能按规范拆除模板吗?自承挑梁在施工阶段就非100%强度才拆除模板吗?);现场施工有很强的技术性,要具体分析结构承载力和施工荷载情况,在满足承载要求和构件变形要求条件下可拆除模板
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:00:06 | 显示全部楼层
可以根据实际情况作一些调整,但不能低于规范要求