海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 170|回复: 9

怎么进行调筋?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用程序出的计算结构自动配筋后,老师告诉我还要调筋然后看到别人的计算结构里有个图纸是实配钢筋和计算配筋的比值,请问,这个图纸是哪个程序的计算结果?
还有,调筋是不是就是根据最小配筋率和强柱弱梁等抗震概念进行调筋?为什么程序不按满足最小配筋率出计算结果,有时候调筋好累,大家有没有较方便的方法?呵呵,请指教,多谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:00:07 | 显示全部楼层
1、程序计算是按满足最小配筋率及结构荷载进行配筋的

2、调筋就是根据梁挠度及裂缝宽度,钢筋直径等要求,结构人员的经验等进行调筋。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:00:07 | 显示全部楼层
调筋就是在软件中,根据设计经验,还有软件计算出来的配筋信息,满足最小配筋率,满足挠度和设计裂缝宽度要求的配筋面积,在软件中进行改筋,或者手动在CAD中进行改筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:00:07 | 显示全部楼层
看你是用什么软件计算的,不过现在的计算软件一般都是满足最小配筋率的然后再根据设计经验,钢筋排列规则及施工方便几挠度、裂缝等要求调筋,程序配出来的钢筋不一定是最合适的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:00:07 | 显示全部楼层
你按照等截面或者等强度转换就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:00:07 | 显示全部楼层
好像你还要用广联达抽筋软件。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:00:08 | 显示全部楼层
调筋就是在软件中,根据设计经验,还有软件计算出来的配筋信息,满足最小配筋率,满足挠度和设计裂缝宽度要求的配筋面积,在软件中进行改筋,或者手动在CAD中进行改筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:00:08 | 显示全部楼层
一般我都是用软件改,这样比较方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:00:08 | 显示全部楼层
计算软件一般都是满足最小配筋率的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:00:08 | 显示全部楼层
用计算机软件进行配筋就可以》