一个基础问题想请教各位大师?
我在广东汕尾内海边设计2栋一样的16层框架剪力墙结构住宅,无地下室,基础埋深为3.8米,7度抗震,风压为0.85KN/M2现我采用的基础为直径400的高强预应力管桩。单桩承载力设计为950KN(端承桩),地基条件比较复杂。
现碰到如下几个问题想请教各位大师?
1、现右边一栋已开挖,出现近1/4的桩倾斜,倾斜几十公分,由于施工换填土方不到位,承台部分全是淤泥层。想问现在基础采用什么补救方法?
2、基础底下几米深的淤泥部分要不要处理?下部淤泥不处理对以后的结构会不会影响基础的稳定性?
3、左边一栋基础以施工完备,还没有开挖的有什么好方法防止基桩倾斜?
以上问题希望能得到大师的指点?谢谢

地质资料大概为:
1、3米左右冲填土。
2、7-10米淤泥质土,
3、1.5-2米粉质粘土
4、4-17米全风化板岩
5、强风化板岩

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:00:14 | 显示全部楼层
应该是桩施工时倾斜了吧,没有好的方法,变更基础吧;

桩基础主要是桩身或桩尖受力一般不用考虑基础底面土质情况,但是如果基坑全是淤泥层施工也不方便啊;

基土开挖时应分层开挖以防止桩受水平剪力而倾斜;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:00:14 | 显示全部楼层
可以看一下地质报告,淤泥质土的条件是孔隙率大于1,含水率超过塑限,看你的情况可能就是刚刚够淤泥质土的条件,可以在开挖1个月前采用轻型井点降水,地基土会产生自然沉降,使那层淤泥质土转变为粉质粘土,就可以了

桩倾斜那么多,加设你是从东向西挖土,桩全部向东倾斜,可能是一次挖土太深,边坡太陡,桩露出的太长,土体蠕变将桩挤偏,淤泥质土层太厚,没有降水土层流动隆起造成,如果桩全部向西倾斜,那问题可就大了,可能是挖土时没人管,挖掘机碰偏,断桩的可能性相当大。

正确分析出桩倾斜原因,就可以找出办法来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:00:14 | 显示全部楼层
这个事情做到现在确实比较复杂了
在不先清除的情况下就采用回填抛石的方法本来就是不种不可行的办法。这种方法的后果就是让十几米的淤泥层极度压缩,后果就是流泥。
现在采用高压旋喷注浆,应该从理论上是可行的,可是在施工时,旋喷设备在穿过6~15米的抛石层,估计难度很大,很可能会出现设备无法到淤泥层。
建议采用高压注浆,直接采用钢管,在底部回塞子,采用冲击方法把钢管打过抛石层,到流泥层中,然后在钢管上接高压水泥。直接注入水泥浆。将流泥层处理掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:00:14 | 显示全部楼层
应该在基坑开挖前先进行基坑围护并采用轻型井点降水

根据房屋的设计要求和各层土类的抗压强度值,验算桩的承载力,可以加深桩的深度,也可以采取真空预压排水处理,使地基承载力达到使用要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
最好还是先进行轻型井点降水法,挖地基到基础底标高后,在考虑打桩,应该是比较的可取因为你要是提前打桩,打桩后你再挖3米8的地基,由于地基是回填土,并且是围海工程,在这时你挖基础就是用轻型井点排水法也很难保证回填土的侧移(侧压力),造成预制桩倾斜,使桩在工作中不全是抗压,同时还要抗剪。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:00:14 | 显示全部楼层
挖至设计标高下200mm,采用撒水泥搅拌的方法,让其自行硬化,然后做垫层;关于桩偏移200mm,已经超出规范,建议与设计联系,看基础是否能满足设计要求,如果不能满足设计需要,由施工方提出处理方案或由设计方重新设计基础;以上费用,施工方应办理现场签证
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:00:15 | 显示全部楼层
最简单便捷的方法就是,查看翻阅地质勘查报告,如果现场情况与勘查报告有出入的话,尽快报与甲方与设计进行沟通联系,并且附措施建议,采用毛石混凝土整体换填,这样不仅仅能够维护了自己老板的利益,而且也不为以后的住护以及自身遗留安全隐患