条形基础浇完砼后第二天拆模之前就开裂

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
条形基础浇完砼后第二天拆模之前就开裂,请问是什么原因?
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
估计你那里天气比较热,温度比较高,浇筑之前混凝土在罐车里放的时间长,另外打完混凝土之后没有定时浇水养护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
最好说明开裂部位、浇筑的季节我想也可能是水泥的安定性不好导致,也可在砼超过的初凝时间等

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
    条形基础浇完砼后第二天拆模之前就开裂,像这个情况有多个原因:
    1.混凝土振捣不实,混凝土在初凝时混凝土塌陷造成开裂
    2.混凝土搅拌或浇筑时水配比过大,因水分丢失造成混凝土开裂。
    3.混凝土面层在初凝前应进行面层压实和修整,因施工原因面层在初凝前未对面层压实和修整造成面层开裂。
    4.因天气温度过高或温度过低造成混凝土快速收缩造成开裂。
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
混凝土流动性或者配合比有问题吧,要不就养护没整好

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
3楼主的意见比较全面外,再补充一点,条形基础从两边浇筑交汇处末很好振捣

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
不好说,首先是当时的气候、温度,

然后是混凝土的技术指标,

第三是基础下地基土是否扰动,

第四是条形基础浇筑后收面时间,

第五是混凝土养护时间是否过早或过晚,

第六是浇筑时的振捣技术,

第七是地基土浇水湿润是否到位

等等,需要具体问题具体分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
混凝土强度是否达标!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:00:40 | 显示全部楼层
1.检查砼配合比是否正确.2.水灰比过大.3.保养不及时.