一般来说排桩支护结构都是作为基坑临时性支护结构,能否作永久支护结构?排桩防水一般在其后面打水泥旋喷桩止水,这种防水做法对永久结构能否适用,同时请教是否有更好的其它防水措施?

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
排桩做永久性支护的做法很少见,而在装后设置搅拌桩止水,可以说毫无作用因为时间久了以后,地下水位肯定上升(否则干吗设计地下是抗浮要求)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
结构底板上用结晶型防水剂,在护坡桩内侧找平后,涂抹防水剂估计有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
采用地下连续墙,两墙合一的形式
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
目前 用的不多  但都采取了措施,应该是未来的发展趋势
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
本着节约可以用,本着安全要慎用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
防水的措施主要是靠地下室结构去搞定了,排桩会漏水的,你就是做旋喷桩也好不到哪儿去,水泥土的施工年限不会太久如果结构专业搞不定防水,那么你就别用排桩了,改用咬合桩、地连墙会好些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
对于工程的防水一般都有专门的防水措施,排桩或水泥搅拌桩帷幕只是施工措施,能起到一定的防水作用,不可能也不允许作为永久的防水结构,但是在一定程度上可以是永久的支护结构,桩体在整个工程寿命期是能够抵抗外部的荷载的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:02:13 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 04:03 , Processed in 0.032097 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表