基础接地焊接

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在海南保亭监理一个高层住宅,设计对基础接地的要求是接地装置利用建筑物桩基及其基础底板内的钢筋,并将四周地梁内的钢筋连成环形接地装置但实际上土建设计为承台基础,无基础底板,甲方电气工程师就要求一定要利用承台底筋焊接,我拿出标准图03D501-3第19页桩基钢筋体与承台钢筋体的连接中焊接的是面筋,但他还是坚持自己的意见,按他的说法基础底板指的就是承台底筋,要按图施工。请问他的说法正确吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:03:04 | 显示全部楼层
    “设计对基础接地的要求是接地装置利用建筑物桩基及其基础底板内的钢筋,并将四周地梁内的钢筋连成环形接地装置”设计的意图很明显:就是将桩基、基础底板、四周地梁三者的钢筋通过焊接连接形成一个整体导体,达到接地电阻的要求为目的,因此,“基础底板内的钢筋”是广义的,不是专指某一处某一层钢筋。

    “标准图03D501-3第19页桩基钢筋体与承台钢筋体的连接中焊接的是面筋。”仅是表达焊接的操作要求,图集图示部位仅是为了表述方便、交待问题,同样不能狭意地理解其定义。

    在掌握上述设计理念的前提下,我来看:甲方电气工程师的要求不能算错,应予支持。

                                        你坚持按图集做法,也不能算错,但如果在没有理解概念的情况下坚持有点欠妥。

    总结:

    1、本例中土建设计仅承台基础、无基础底板,与防雷设计要求有一点出入,这无关重要,重要的是掌握防雷设计的理念,不任焊上部钢筋还是焊下部钢筋,只要贯通都能满足防雷接地电阻的要求。

    2、在理解的基础上,考虑施工最易操作的焊接部位,沟通交流、相互尊重、取长补短、团结合作,将工程圆满结束。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:03:04 | 显示全部楼层
你是高层的又是承台基础然道没有人工挖孔有吗? 这样你就可以接地连接么,承台接孔桩么 这样不就行了  要是就现在按你说的哪水电工程师也可以啊 只要他底面筋有全部焊接在一起也行的  只要你多做几个接地连接么 3、4米做一个咯 这样他就不会说什么了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:03:04 | 显示全部楼层
按图施工没有错,关键是接地电阻满足设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:03:05 | 显示全部楼层
人甲方的说法是正确的,因为接地为的就是让整个建筑物这个接地网进行全面性的联通现在的建筑物下层多半都是采用独立承台基础,正好承台里面分布的纵向、横向钢筋,以及还有柱插筋这就可以充分以及很好的利用这部分资源,所以说这样做事合理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:03:05 | 显示全部楼层
    把基础承台连系梁主筋和承台上下钢筋马凳筋按照图纸接地点位焊接连为一体就可以了,这样既浪费不了多少材料和人工,又符合规范要求,也统一了你俩的意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:03:05 | 显示全部楼层
哈哈 ,说白了 防雷接地就是一个防雷效果 ,只要防雷接地能起到保护的效果 就可以了 那个钢筋都可以 底筋和面筋都是有接触的 我们甚至还把桩基础的钢筋连通,做安装工程 不能太死板
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:03:05 | 显示全部楼层
按照图纸设计要求,将桩头主筋或桩帽焊接两条不大于直径12圆钢与承台钢筋,底板钢筋,外圈梁钢筋焊接成田字型网格与设计引上点焊接连通.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:03:05 | 显示全部楼层
建筑物防雷设计规范
第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

焊接最为可靠。
绑扎法连接只适用在防雷接地上,雷会把钢筋焊在一起。
强、弱电的接地,只能采用焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:03:05 | 显示全部楼层
一楼说的合理,内容全面!