海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 676|回复: 2

某小区电力负荷计算

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
某小区,1200户,每户5KW

求助:1、每户5KW是 如何得出的,依目前情况是否合理?入户线径照明与动力各应如何选择,关键是安全、合理、经济

      2、总负荷计算依据公式,需用系数,功率因数如何选定?

      3、依据总负荷如何选择变压器,通过什么方式合理无功补偿?

求助各位大侠了,麻烦给个详细些的解释

回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:03:35 | 显示全部楼层
1:根据2008版民用建筑电气设施规范25章第4节3条规定,分三种:一是基本型4KW/户;

   二是提高型6KW/户;三是先进型8KW/户每户5KW是基于提高型与基本型中间。

   规范25章6节2条规定,进线户铜芯截面积不小于10㎡,三相进户线不低于截面积6㎡,动力线的选择应

   根据实际负荷定导线的截面积才能合理经济。

2:计算公式:有功功率:Pjs=KxPe   无功功率:Qjs=Pjstaφ  视在功率:Qjs=√Pjs²+Qjs²=KVA

            Ke-- 小区一般取0.4 动力一般取1 功率因数一般为0.9。

3:算出小区总负荷应在考虑变压器的容量时应考虑:

   一.用电峰值;二.小区实际入住率;三.与小区配套的电力设施及留出一定容量的增容度。

   关于合理的无功补偿,一是合理选择变压器的容量,二是合理的线缆及敷设方式,减少线性的感抗,

提高用电功率因数,一般国家规定功率因数不低于0.9,实际运行中变压器容量超过400KVA时必须配有无功补偿配置,一般没有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:03:35 | 显示全部楼层
介绍你个资料全国民用建筑工程设计技术措施--电气2009.pdf 全国民用建筑工程设计技术措施--电气2009.pdf其中后一本书里有你需要的所有资料我传资料你去下载吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 12:48 , Processed in 0.023660 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表