变配电房和发电机房的灭火设计采用哪种方式好?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们小区的地下室的变配电房和发电机房原设计上没有具体明确:采用干粉灭火,还是气溶胶灭火

请问一下具体哪一种灭火方式更好,更经济!

回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
最经济的用高压水喷雾系统,我们在一个政府办公楼的项目发电机房用高压水喷雾系统配电房用卤代烷气体灭火系统。这样造价会经济的多。即达到了灭火效果,有符合了消防的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
可以选用超细干粉自动灭火系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
楼主李怀书的回复
引用:1楼 gmlm2008
可以选用超细干粉自动灭火系统 当火灾发生时,干粉灭火怕是对电力设备会造成不必要的损害!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
采用气体灭火及干粉灭火器灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
变配电房最好采用七氟丙烷灭火系统,发电机房采用水喷雾灭火系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
配件间灭火系统一般有干粉、气体灭火、高压细水雾等要说经济嘛,看来还是干粉最经济了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:04:22 | 显示全部楼层
配电房电器多,灭火器应该用二氧化碳灭火器