构造柱纵向钢筋连接可以齐槎搭接么

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
齐槎搭接规范允许么
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
虽然是混凝土结构设计规范,但是其中阐述了钢筋搭接的一般原则这些原则还是有推广意义的。

中华人民共和国国家标准

混凝土结构设计规范 

Code for design of concrete structures

GB 50010-2002

主编部门:中华人民共和国建设部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2002年4月1日

9.4  钢筋的连接 

  第9.4.1条   钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
  受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。

  第9.4.2条   轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
  当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
  
第9.4.3条   同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
  钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
  纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:

ll=ζla (9.4.3) 

  式中
  ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
  la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
  ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
  在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 表9.4.3 
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100 
ζ 1.2 1.4 1.6 
第9.4.4条   构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.

  第9.4.5条   在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。
 
  第9.4.6条   纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径),凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
  在受力较大处设置机械连接接头时,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。
 
  第9.4.7条   直接承受动力荷载的结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。
 
  第9.4.8条   机械连接接头连接件的混凝土保护层厚度宜满足纵向受力钢筋最小保护层厚度的要求。连接件之间的横向净间距不宜小于25mm。
 
  第9.4.9条   纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
  位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。
  注;1装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;
  2承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。
 
  第9.4.10条   需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,且严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)。
  当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋必须采用焊接接头时,应符合下列规定:
  1必须采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;
  2同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%,此时,焊接接头连接区段的长度应取为45d(d为纵向受力钢筋的较大直径);
  3疲劳验算时,应按本规范第4.2.5条的规定,对焊接接头处的疲劳应力幅限值进行折减。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
可以肯定的是构造柱是不必要加附加筋的,我们做说的附加筋都是针对的框架柱而言的,而构造柱是砖混结构的特殊构件,不参与承重与受力,只是在地震的时候起道作用的但在具体的施工中,还要按照设计图纸的要求施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
不可以齐槎搭接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
构造柱钢筋可以齐茬因为钢筋的根数一般不超过8根。根据G329抗震构造图集中,只要是主筋钢筋不超过8根都可以是齐茬。但需考虑钢筋箍筋的加密和钢筋主筋接头位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
可以,但箍筋要加密,搭接区应该离楼板50cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
砖混结构直接搭接,距楼板50cm;框架参照03G101-1中规定执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
可以齐槎搭接,但搭接长度不小于500mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
我们项目正在建砖混结构的,我们也尝试用齐头搭接,但是前一层的构造柱主筋的主筋伸出楼板面不能低于700mm,齐头搭接的主筋全部放在楼楼板上,我们层高是3米,构造柱上、下加密区全部控制在900mm.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:05:23 | 显示全部楼层
柱跟梁的搭接都必须按照规范进行搭接,搭接街头率不得超过50%