海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 476|回复: 11

漏电保护断路器老是跳闸怎么办?

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳是不是因为采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:08:08 | 显示全部楼层
漏电保护断路器老是跳闸原因:
1、漏电保护断路器损坏
2、接线错误。
3、有接地线路存在,装修时易碰触、进水、受潮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:08:08 | 显示全部楼层
零线接地或接地线与零线混接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:08:08 | 显示全部楼层
4极漏电断路器老是跳闸,可能是由于住户装修时工人直接把线接在4极漏电断路器下面,形成三相不平衡,引起跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:08:08 | 显示全部楼层
我印象中的四极漏电断路器保护器的工作原理,应该是进去的电流和出来的电流相等,如果漏电就会不等,超过一定数值就会跳闸如果平时都能正常工作,那怎么不怀疑装修机具有漏电或超负荷现象?建议检查一下装修用电机具。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:08:09 | 显示全部楼层
装修的时候跳?把漏电断路器的时间调大点点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:08:09 | 显示全部楼层
用户装修时跳闸是正常的,因为临时用电是三相五线制,住户室内的接地线引出后,因有接地现象导致跳闸,如未引出 接地线,施工用电装置通过其他接地进行保护,也会形成跳闸.不需要处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:08:09 | 显示全部楼层
这种情况可能是功率过大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:08:09 | 显示全部楼层
有两种原因:1.装修机械功率过大2.装修机械漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 20:08:09 | 显示全部楼层
三相不平衡,接线不正确,线路有漏电,使用机械功率大