现代建筑电气设计存在的问题有哪些?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年来发现,很多建筑电气设计忽视了一些细节问题,这样可能会给广大居民带来电气上的不安全和使用上的不方便主要表现在哪些方面?

回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:08:21 | 显示全部楼层
近几年发现,很多建筑电气设计忽视了一些细节问题,这样可能会给广大居民带来电气上的不安全和使用上的不方便主要表现在以下几个方面:
1.1 目前,住宅设计大量选用模数化配电箱,其中大部分型号是,但PZ30 是不应该在住宅中使用的。因为,PZ30 和PZ20 是同时开发的两个系列,分别按两种使用场合设计的,PZ20 按非熟练人员场合设计,主要用于家庭和类似场所;PZ30 则按熟练人员使用设计,主要用于工业场所。因此,只要电气间隙爬电距离足够,很多三相系统PZ20 能代替PZ30 系列。由此可见,PZ30 不应在住宅中使用。
1.2 某些旧住宅在进行配电改造设计时,采用直敷布线,当导线垂直敷设时,未经任何保护就进入距地1.4m 的明装照明开关。不符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95 的第5.2.1 条第3 款“当导线垂直敷设至地面低于1.8m 时,应穿管保护”的规定。
1.3 暗敷线路按最近路线敷设时,由于住宅的面层比较薄,线路管线交叉不易处理;另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进线分线,在住户铺设木地板时,往往将敷设在地坪内的管线打断,造成电气不安全和使用的不方便。暗敷线路沿板孔、墙缝垂直或平行于地面敷设,就可以避免上述问题的发生,因为管线交叉可以在墙缝中解决,而照明线路则在墙的拐弯处利用接线盒进行分线,而非顶棚灯的接线盒,这样住户也可根据《住宅使用说明书》中的配电平面图,了解进入灯具线路的具体方向和位置,从而避免在铺设木地板时将管线打断。
1.4 由于住户搬进住宅后一般会装修,为避免浪费,只在灯位处布置灯座。我国正在大力推广实施绿色照明工程,对于家庭来说,紧凑型荧光灯是取代白炽灯的最好选择。但是由于种种原因,卡口灯座在更换光源时,稍不注意,就会电着人,加之紧凑型荧光灯的灯头是螺口,不能用卡口灯座,所以在住宅设计时应选用螺口灯座,以确保住户使用安全和方便住户更换光源。
1.5 忽视浴室的电气安全措施在浴室发生电击事故的危险机遇特别大,因为潮湿人体的接触电阻大都非常小,所以很小的接触电压也会发生严重的电击事故与死亡事故。由于这一缘故,浴室被称为电气安全的特殊场所,但我国却至今没有特殊场所的国家电气标准,仅在行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)有一些电气安全措施的规定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:08:21 | 显示全部楼层
现我们小区发现多次隔级跳闸!!想问问是不是设计问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:08:21 | 显示全部楼层
是空开还是漏保

一般是跳闸的灵敏度比较高

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:08:21 | 显示全部楼层
最危险的不摸过于接地在要求 厨卫室所有金属管道及设备必须可靠接地,又号多是有等电位箱 ,但实际施工时9成是摆设没有希望以后这样的事能引起大家的重视

回复 支持 反对

使用道具 举报