海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 997|回复: 10

消火栓的管道套第八册,它的支架应套第几册呢

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
消火栓属于第七册的,第七册中也有支架
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
第七册的册说明上已经说得很清楚啦:《消防工程》适用于清单和非清单模式计价的工业与民用建筑中的新建、扩建和整体更新改造的消防安装工程
册说明注明:消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装执行《给排水、采暖、燃气工程的相应项目;
第七册第一章说明中不包括管道及各种设备的支架制作安装,第一章的管道安装很明显是指自动喷淋管道的安装;
第七册第四章说明:本章使用于水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统中的管道支吊架制作安装;
综上所述:消火栓的管道安装套第八册,支架制作安装也应该套第八册的相关子目。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
有一册是专门讲消防的,如果消防的没有,就参考给排水的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
应该套第八册相应项目,因为第八册管道安装定额内包括管件安装、管座、托钩、管道吊(托)支架制作及安装及其除锈刷漆项目
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
如工业厂房的消防管道套第六册,支架套相应的第六册民用住宅的消防管道套第八册,支架套相应的第八册。如果是写字楼的消防管道套第十九册,支架套相应的第十九册(19册也属于消防定额,相对比较高,一般很少用)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
消火栓的管道套第八册,它的支架应套第八册相应项目
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
消火栓管道如是卡箍连接应该套第7册,支架套第8册

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
消火栓管道是套第八册的,其对应的管道支架也要套第八册第七册的管道支架指的是喷淋管道支架,安徽省的2000定额是这样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:08:45 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:08:46 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则