建筑电气线管的布置应该“横平竖直”嘛?求解

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看我们的建筑工地在楼板中电线布置放射性布置,这样不是在二次装修的时候很容易打穿线管嘛?不显示不是遵照“横平竖直”的要求施工?求解
回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:10:00 | 显示全部楼层
建筑电气所说的放射性布置指的是大多配电电缆尤其在变压器的所在层好柴油发电机所在层,都有这种现象!属于正常的,原因有下:

1 电缆如果真正的横平竖直,需用电缆的长度增加,造价增加!

2 电缆长度增加,电压降增加。

3 一般在变压器和柴油发电机附近均为大电缆,采用放射式是规范中允许的。

你所说的楼板中我理解为地产公司对每户的装修。一般设计单位不会出图,都是地产商自己聘请人员装修,有与地产商自己的考虑,很有可能出现楼主所说的情况。

所以一般地产商装修好的房屋。自己一定要去细细的审查,尤其是厕所的等电位链接和厨房的配电。

希望能帮助你!