海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 496|回复: 6

冷冻机房、换热站是否需排烟?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层地下室的冷冻机房、换热站是否需排烟?
回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
冷冻机房,换热站属于设备房,一般很少有人经常驻留,所以不需要进行防排烟但是需要做平时的通风,另外,冷冻机房还需要做事故通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
防火规范上是没有   但是红皮供热空调设计手册上有一个地方提到了一下,就是在机械排烟的部分,在手册的1223页下面:

下列部位可不设排烟系统:

(1)机械立体汽车库及建筑面积小于2000㎡的单层汽车库

(2)无人停留且其房间门为防火门的机电用房(如空调机房、通风机房、水泵房,换热设备用房等)

你自己再查一下,手册也是依据

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
上海的规程,机电用房可不排烟,高规规定不严密,现在做非上海的项目,跟审图和消防沟通后,很多地方可不做,如西安地区
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
一般不需要,很多机房设计没有涉及到排烟
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
没有发动机的机房可不排烟
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
一般来说这些场所是不足要做防排烟的,但是一般要做机械通风,要注意区分那些场所是需要做防排烟的,那是些需要做机械通风的。。
回复 支持 反对