地下建筑的设备房是否要做机械排烟?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在防火规范没有明确规定面积超过50平方空调制冷机房、电气变配电房、水泵房等设备用房是否设置排烟设施或机械排烟设备,那么在实际工程设计中大家是怎么做的,请大家分享一下见解和做法!
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
肯定是要做的,规范上面都有

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
应该按照规范和施工要求来做,如果规范没要求,应通知甲方看是否加设置排烟设施或机械排烟设备,如果要设置,就做个变更设计的资料,给甲方签字,同意后施工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:11:35 | 显示全部楼层
防火规范上是没有   但是红皮供热空调设计手册上有一个地方提到了一下,就是在机械排烟的部分,在手册的1223页下面:

下列部位可不设排烟系统:

(1)机械立体汽车库及建筑面积小于2000㎡的单层汽车库

(2)无人停留且其房间门为防火门的机电用房(如空调机房、通风机房、水泵房,换热设备用房等)

你自己再查一下,手册也是依据

回复 支持 反对

使用道具 举报