路桥工程下水测量复检

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在路桥工程进行的水准点复测采用的标准是什么?是以设计图纸提供的为准吗?但结果实测结果与设计的有差喔
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:12:49 | 显示全部楼层
以设计院为准,比如说你用自己改正后的,根据误差累积理论,那你与相邻标段高程如何闭合?设计院给的相对还是准一些其实水准复测说白了就是计算你自己埋设控制点的高程,在自己标段内按照设计院给的点去闭合,出现的闭合差就是系统差和自己测量时产生的误差。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:12:49 | 显示全部楼层
以设计院提供的水准点为准,也就是设计图纸了根据水准等级进行复测,复测内容一般有中平、基平、横断。你实测的误差超出规范允许的范围,就要查明原因,并与有关部门协商解决。