高度小于32m ,每层面积648m2,请问电梯是否可不设前室?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:12:58 | 显示全部楼层
首先确定建筑类型,消防电梯设置的条件是:一类公共建筑,塔式住宅,十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅,高度超过32m的其他二类公共建筑
电梯设置数量:建筑面积<1500㎡设置1台;1500㎡<s<4500㎡设置2台,s>4500㎡设置3台。
消防前室面积与防烟楼梯间分开设置,则居住建筑的消防前室面积不应小于4.5㎡,公共建筑不应小于6.0㎡
消防前室面积与防烟楼梯间合并设置,则居住建筑的消防前室面积不应小于6.0㎡,公共建筑不应小于10.0㎡
消防电梯前室的门应用乙级防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:12:58 | 显示全部楼层
建议最好设置前室,保证使用方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:12:58 | 显示全部楼层
应该设前室吧,方便等人
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:12:58 | 显示全部楼层
消防电梯必须设前室;非消防电梯可以不设前室

消防电梯设置的条件是:
一类公共建筑,
塔式住宅,
十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅,
高度超过32m的其他二类公共建筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:12:58 | 显示全部楼层
先确定建筑类型,消防电梯设置的条件是:一类公共建筑,塔式住宅,十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅,高度超过32m的其他二类公共建筑
前室可设可不设,无关紧要,但是电梯前必须留出人驻足和通行的空间要是和人体尺度,又不妨碍其他的流线的交通。