请教东北地区非采暖厂房的室内消火栓保温处理方法

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的是一栋黑龙江绥化地区的普通厂房,主要是放一下机械设别的,平时没人出入,甲方要求无需做采暖设备,节省投资,请问一下,哪如果室内不保温的话,室内消火栓应该如何保温了,请指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:13:23 | 显示全部楼层
电伴热和保温
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:13:23 | 显示全部楼层
如果一定要上消火栓的话,可以做干式系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:13:23 | 显示全部楼层
如果是丁戊类厂房,耐火等级为一二级且可燃物较少,可以不设室内消火栓
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:13:23 | 显示全部楼层
如果一定要上消火栓的话,要做室内地下式消火栓井,给水干管的标高要在冰冻线以下,约-2.2米实际上是按黑龙江室外地下消火栓做法去做,只是放在了室内。