电磁调速电动机的问题请教

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁调速电动机(一个电动机加一个电磁离合器的那种)想改成变频调速,在不换电机的前提下如何改动电磁调速电动机?如用变频在40HZ能够满足要求,和原来相比有多大空间?改了是否还有其他好处?
回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:14:51 | 显示全部楼层
将电磁滑差离合器拆除,电机的输出轴直接连到负载轴上即可如40赫兹即可满足要求,则比以前节能省电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:14:51 | 显示全部楼层
变频器调到40HZ和滑差离合器调到80%比节能效果不明显,但25HZ对50%要明显一些了如电机不是变频电机,还要考虑低速的散热(非变频电机的风扇是同轴的,低速散热效果很差)。变频器用在这里,低速的转矩和效率和原来比才会有较大的改善。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:14:51 | 显示全部楼层
1. 改变频调速把原来的离合器部分拆掉,输出和负载根据转速要求就行连接好了  2  变频器配普通电机一般的要求都能满足,就是在0-60HZ范围, 3 和原来相比故障率降低,节能,调速精度高,各项保护性能比较完善  5 不过还是好多具体工作要做的毕竟是改造,比如正常负载情况,转速要求,启动转矩要求,负载连接匹配,中心校正等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:14:51 | 显示全部楼层
同意楼上的,如果还需要更多的信息类的,建议去 www.abbsew.com 这上面去看看,有很多关于电机的~