海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 161|回复: 7

地下室设机械停车位净高应考虑哪些因素

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 20:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因场地限制,地下室需设机械停车位满足车位指标要求,在考虑地下室净高应考虑哪些因素/,高度多少适宜?
回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 20:14:59 | 显示全部楼层
双层车位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
地下室净高应考虑通风管道、消防管道安装所占空间,梁底、通风管道底、消防管道底要保证距地面>2.1m,然后就不难推算出地下室净高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
地下停车库主要考虑各种管道和桥架,比较占空间的就是风管和喷淋,有的做人防还要考虑人防设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
地下净高查一下地下车库规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
净高要求达到2.6米,我最近也再做这个东西,楼主可以发消息大家一起交流

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
这个其实很好解决,你找一家做机械车库的厂家,叫他提供些相关产品的介绍给你,他这个上面讲的很清楚

你问的问题不很明确,你是双层还是三层?所以你叫人家如何回答?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
这个是有图集可以参考的《08J927-2机械式汽车库建筑构造》;影响净高因素主要是梁,通风管,喷淋,桥架还要注意防火分区的划分面积……