一个7度设防三级抗震工程,非框梁、柱钢筋的锚固长度按(La)标注是否正确?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
a一个有抗震要求的工程,设计对非框架梁、柱、构造柱钢筋的锚固长度是按(La)标注的,设计标注是否正确?
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
如果图纸总说明中规定为抗震工程,并规定了抗震等级,锚固长度图纸有要求时按图纸要求,没要求时一般按03G101中相关抗震要求锚固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
如设计是按抗震设计的,应按抗震锚固长度;如设计是按非抗震设计的,就按一般锚固长度施工
   另外对于一个单体工程没有抗震、非抗震两种要求的,要不按抗震设计,要不按非抗震设计。按抗震的所有构件均应按抗震要求进行施工,对于非抗震设计的所有构件均应按非抗震设计设计。
   在抗震地区,具体什么构件,什么部位应该用抗震锚固长度,这种问法不对,对于抗震地区,无论什么构件,什么部位均应按照抗震锚固长度。
抗震锚固长度是由抗震等级和砼标号决定的,请参有关资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
没有错,非框梁不是抗震结构,起不到抗震的作用,所以没必要按抗震结构设计锚固
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
设计有规定按设计没错,设计没规定的非抗震框架梁根据03G101图集为12d(d为钢筋直径)就行了柱子不任框架柱还是构造柱都要达到锚固长度。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
按照图纸的说明要求,刚才用那个图集进行选定锚固长度
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
一般情况下有7度设防,锚固按照la,很正常,一般砖混结构中常见你看03G101-1中抗震的只有KL,非抗震的有多种L,你说的非框梁的锚固长度就是按照la施工。目前我没有找到相关非框梁的抗震要求。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
只要是有抗震要求的建筑物,柱梁板钢筋的锚固均按抗震锚固长度lae要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:15:23 | 显示全部楼层
是四级抗震的情况下是正确的