水表前阀门与立管之间的距离有没有要求?依据是什么?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门、水表安装:直接在立管三通上面安装阀门可以吗?(中间只加了一个双外丝接头)
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:15:42 | 显示全部楼层
有要求;DN15=20MM  DN20=24  DN25=28  DN40=34  DN50=42MM    依据为:建筑给水与排设备安装图集(上)建筑给水LO3S001
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:15:42 | 显示全部楼层
阀门应距主供水管300-500距离