有一栋大棚分为连个部分,分为大棚和管理用房管理用房有电源进户电源箱。

接地系统为TN-C-S接地系统,三相四线制。大棚里有个控制柜,电源由管理用房引入,大棚接地系统为TN-S接地系统,三相五线制。

管理用房的管线均为暗敷设,大棚里管线均为明敷设,大棚里有水泵等各类电动机。

在试运行时,如果不开照明回路之开电动机回路,所有三相电动机都可以用。但一开单相照明回路,总漏电开关就会跳闸,全部都断电。

这是为什么?是不是接地系统不同意造成的。如果要将接地系统统一成一种接地形式,

是将TN-C-S改为TN-S好改,还是将TN-S改为TN-C-S好改?

若无法更改,能否把总漏电开关换成断路器,不带漏电?

回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
1.测一下照明部分是否有接地漏电现象?
2.漏电保护器下边是否有重复接地现象?
3在同一区域,无论那种接地方式,最好只用一种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
换漏电开关应该不是好办法,先检查断路否,再单开照明系统,如各个系统单开没有问题,再换成统一的接地系统应该就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
从现象分析,你的照明回路漏电,可以将照明回路从系统摘下,卸掉灯具,测试线间电阻和对地电阻可能是穿线时将电线绝缘破坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
照明和电动机都是三相四线制的,应检查照明回路的零线是不是接到地线上了.三相一线制的零和地是严格分工的.在漏电保护器输入端前零线接地.一般不要改设计.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
看了上面的回答,发现还有一个问题需要考虑:三相负载不平衡,中性点位移,造成漏保动作所以大棚的地线要由管理用房引来,以保证零线和地线严格区分开,建议将TN-C-S改为TN-S。漏电开关是不能取消的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
三相四线制或三相五线制的区别在于三相五线多了一个保护(PE)线,他们都是从变压器接地中性点引出,只要不把零线和保护(PE)线混接,都不会跳闸的,你检查一下是否存在混接的现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:15:50 | 显示全部楼层
在大棚区配电盘前加装接地极.在漏电保护器前零地分开.照明用电源接零\相线.插座(单相三线)和其他三相五线制设备按要求接线,零\地必须分开,不可混接,不允许有联接点.这样就满足要求了.如果照明开了就跳,说明有漏电,一种原因是接了地线,一种是回路确实有漏电现象.