在同等条件下,蒸汽采暖系统改为热水采暖系统,从理论公式分析管径、流量等参数如何变化
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:43 | 显示全部楼层
从理论上讲,一是管径肯定是小,二是散热器也小,改造动作不小啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:43 | 显示全部楼层
蒸汽是低压?高压?因为是蒸汽所以管道和散热器材质都不符合要求吧
蒸汽这种介质流速很大,低压蒸汽也得是热水的10倍左右,管径就小很多了;流量公式中很多参数不一样,不太好比较~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:43 | 显示全部楼层
我认为首先先看看压力方面是否能满足水采暖的需要,如果能满足,我认为改为水采暖也是可行的,因为蒸汽采暖对管道及管件的要求都高于水采暖,至于管径方面,要是按照理论一定是有变化的,但是就实际使用而言,是没太大变化的,若改为水采暖,主管上补偿器可以适当减少,高点要加放气阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:16:43 | 显示全部楼层
从理论上讲,一是管径肯定是小,二是散热器也小需要增大管径,增加暖气片。