请教预防框架柱钢筋移位的办法?多多益善,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
为了保证框架柱的主筋不位移,我在现场采取的措施:

1、上部绑扎不少于三道的定位箍筋,这样会保证主筋不倾斜;

2、在梁上部紧贴箍筋处安装一道框架柱箍筋,采用点焊的方式与梁箍筋连接(也可以绑扎,需要不位移,不如点焊效果),这个效果是非常好的,但是浪费人力和材料

3、在无法保证主筋的位置时,要使主筋在框架柱范围内,不要出柱,偏差尽可能向里面,这样保证可以校正后主筋不外露。

4、基础放线时,要画出主筋位置,尽可能避开梁的主筋,减小偏差值。

5、施工时,要有钢筋工人进行维护,及时调整倾斜的钢筋就位。

6、垫块必须有效绑扎,采用扎丝(无论是塑料的还是砂浆预制的)与主筋固定。

以上仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
其实,你所说的钢筋移位,应该指的是在柱顶端也就是上层板面上的位移如在柱中,也看不到移没移了。按现行的方法,柱筋保护层是采用塑料圈,基本上不会出现上几楼朋友所说情况。但在柱顶,情况就不同了。柱顶部分因为有梁,模板要开梁口,这样一来,这部分的塑料圈就没有模板做靠背,也就起不了作用了。所以,我们要注意的是:在安装梁钢筋时,就要控制好柱筋的相对位置。在浇砼前调整并固定。浇砼时如有移动再调整好。这样做了,就不会出现大的移位,就是有移位也不会超出柱断面范围了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
一般柱钢筋位移有两种情况,一种情况是因为模板造成的,如模板垂直度不好,或者模板未按线制.这种情况钢筋偏位一般较大.还有一种情况是因为浇筑砼前钢筋工未垫好保护层,或者无人看筋造成的.要避免这两种情况,首先是木工制模必须要烧定位筋,模板支好后,必须要有专人检查.钢筋保护层应在打灰前验收钢筋时进行专门检查.我想这样钢筋偏位情况会少得多

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
有朋友对我的答案持反对意见,纯属正常

    不过我的办法在实例中100%保证,即使楼面砼浇筑时,钢筋维护工不去看柱,柱也跑不了,这就是通过措施来保证结果。

    你有更好的方法么?作为提问人需要的是更多的可操作性的具体方法,而不是一些书面概念、说教。上次一位版主在钢结构厂房中写了一文,其中有一条是“怎样保证钢结构地脚螺栓预埋位置正确?”答案是:“保证轴线误差不多于几MM,保证标高误差不多余几MM。”这样的回答仅是一个要求标准,在图纸上、验收表上到处都有,一个刚毕业的新手都知,但是不能帮助解决实际问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
用保护层固定在柱子主筋上 、两边保护层厚度加柱筋要等于柱宽

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
  在钢筋砼结构中,用砂浆的做保护层垫块,通常由几种情况致使其相应部位失去作用:

1、在柱中,因人为的绑扎不牢而丢失

2、在砼震捣中,保护层脱落。

3、在木工支模中,因尺寸偏差,人为地拆除保护层。

4、保护层的强度达不要求,碎裂脱落。

   最简单最有效的办法:

   通常柱筋保护层是25,为了节约成本,准确定位,用25的钢筋焊四个“L”形,固定在柱节点同一水平位置上,随砼一起浇筑到柱中。
   类似的还有大尺寸钢筋砼大梁底筋保护层,梁底、梁顶双层筋保扩层,用砂浆垫块在一定程度上都是自欺其人,走向现场观察一两个实例,你就会相信我的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
浇砼前应重新放线,复核一下钢筋的位置,固定好后再浇灌砼;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
6楼的方法可靠,但违反了受力筋不可焊接的规定

看到一种搞鲁班奖的做法:在柱筋平楼面处设一木框,框的四边方木上刻半圆槽把每根钢筋的位置定好,再把这木框(放线)找正位置固定到周围的模板上。可认为是一个近乎完美的方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:17:30 | 显示全部楼层
说的都是方柱子,有没有圆形柱子的方法?

谢了!