钢制桥架的伸缩节是否一定要30M做一个,具体这么做法?现有的厂家不知道这么做。

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有工地桥架都超出30M,是否一定要做伸缩节,跟厂家订货却要我们出图这么做,所以比较凝惑
回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
只有直线段超过30米才需要伸缩节,其实这个伸缩节很简单,就是在桥架外加一大桥架形成伸缩节
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
12.2 一般项目
12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:
1 直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过1.5mm 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
2 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;

表12.2.1-1 电缆最小允许弯曲半径
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
1、桥架都超出30M,一定要做伸缩节,这是规范要求的;伸缩节可以将桥架重接安装,留出一定伸缩量即可;
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
必须做的,因为如果建筑物出现变形时桥架会直接被外力将桥架变形,甚至脱落! 再说验收规范有明文规定,没有伸缩节验收都难啊!
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
按规范要求是要做的伸缩节可以采用单侧或双侧加长U型螺栓孔虚接来完成变形的伸缩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
再附张图片

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:18:20 | 显示全部楼层
伸缩节就是螺栓孔为横向U型孔,沉降节就是螺栓孔为竖向U型孔