一次网水不热怎么解决,一次网水只有30度,用户很难受

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是发生在吉林省,一次网只有30度,二次网水根本不热,有没有解决的办法,比如电加热之类的,请赐教
回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
吉林省30度不可能是一次网的温度,应该是经过换热站了,应该马上找换热站解决换热站设备,二级泵的运行都要检查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
根本问题是热力公司一次网的问题:设计上的水力平衡问题;锅炉运行问题;阀门开关情况;管道堵塞问题等等,首先要考虑去协调解决
临时解决就是二次加热,二次供水经换热器后进燃煤或燃气锅炉加热后再供暖,不过这样做就要考虑加入锅炉后系统的阻力的增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
如果不是加热的问题,则就是管道循环的问题,管道在施工的过程中有可能阻塞,使循环不畅通,可以通过温度高低寻找阻塞段,然后处理此段管道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
一次网不热那肯定要找热力公司,温度这么低,查一下源头,再后面,是不是哪个地方保温有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
1、要找热力公司解决,温度不符合供热要求;
2、在用户入口处加辅助热源(电或燃气、燃油锅炉),串接在供水管上,解决临时用热
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
去看看换热站出水温度是多少,假如出水温度高,这说明回水管道堵塞,找热力公司查一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
电加热不是办法,运行成本太高可考虑在二次网上锅炉,根据二次网的供热面积加燃气或燃煤锅炉,用循环泵入口接回水管网,泵出口接锅炉给水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
如果一次网水温无法提升,那就加水源热泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:19:35 | 显示全部楼层
东北地区30度不可能是一级网的温度,应该去一级网换热站检查,查一级网入口温度、循环泵运转情况、二级网出口温度