避雷引线穿过屋面 防水时如何解决

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面避雷引线要穿过屋面防水,(跨度较大避雷引线不好向四周布置)但是对屋面防水又有影响,请教有何好方法)
回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:19:56 | 显示全部楼层
避雷引线引出屋面,在引线根部与屋面间先做柔性防水(灌缝胶或聚胺脂),再做屋面防水