刚浇好的楼地坪(5天)强度很低(脚踢起砂),原因有哪些?如何补救?

[复制链接]

170

主题

7

帖子

1

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1
发表于 2014-5-17 20:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚浇好的楼地坪(5天)强度很低(脚踢起砂),原因有哪些?如何补救?
回复

使用道具 举报

88

主题

5

帖子

35

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
35
发表于 2014-5-17 20:21:20 | 显示全部楼层
原因可能是水泥有问题 
上面洒素灰面,也许可以补救。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:21:20 | 显示全部楼层
你用的是商砼的话建议你跟搅拌站联系一下,让他们来看看是不是添加剂有问题,如果现场搅拌可能是你水泥有问题,用的砂可能含泥量太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:21:20 | 显示全部楼层
可能出现起砂的原因很多,如;水泥有问题、配合比有问题、砂(骨料)含泥量大、水灰比偏大、养护有问题等;只有了解具体情况,才能查清原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:21:20 | 显示全部楼层
决大部分属水泥问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:21:20 | 显示全部楼层
如果是现场搅拌,那就是水灰比控制有问题,一般出现在现场施工人员身上例如:水泥是否合格或过期、砂(骨料)含泥量大小。一般来讲水泥的问题会大些。如果用商砼的话,那就是水胶比没控制住,就是所谓的粉煤灰加多了,赶紧找商砼站出解决方案吧。补救方案看结构是否允许,如果结构要求不是很严格,就可以糊弄过去,如果结构受力很严重就需要设计出方案。再者可以凿开看看强度如何在采取相应的补救措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:21:21 | 显示全部楼层
刚浇好的楼地坪(5天)强度很低(脚踢起砂);原因 1.水泥过期有问题2.砼配合比,水灰比,外加剂。3.砼浇注后振捣收面时间过晚超过砼初凝时间、洒水收面。4.砼初凝前被雨水洗刷。
如果是前两条原因的话只有返工打掉重新浇注。如果是后两条原因的话可以把表面挫掉20mm后清洗干净用砂浆抹20mm后就解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:21:21 | 显示全部楼层
水泥标号低,或水泥用量少解决办法:现有地坪凿毛,刷一层素水泥浆。重新找平。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:21:21 | 显示全部楼层
水泥安定性不好,换水泥
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:21:21 | 显示全部楼层
1、水泥有问题2、养护部到位
处理方法:剔除,重新浇筑一般的补救措施呆不住,还会开裂。