大门雨棚出现了纵向裂缝的原因是什么?有什么补救措施吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
根据你所说的情况,我觉得问题是很严重的很多年以前,我市出过一件事:一个临街店面的雨蓬倒塌,压死三人。结果,多名责任人被送入牢房。
你所说的裂缝,是因为本应设置在雨蓬上部的钢筋在施工时被踩入下部。造成根部裂缝。如此,雨水和空气顺着裂缝与钢筋接触,钢筋产生锈蚀。时间一长,必出问题。
加固方法:
1、在梁的根部(离雨蓬的上表面约2公分处),沿雨蓬全长,用电锤凿一沟。宽约3公分,深度入梁箍筋3公分左右。
2、在雨蓬上表面距外沿10公分处,电锤钻深8公分,间距10公分的植筋孔。
3、取直径12的钢筋,穿入梁箍筋内侧并和箍筋绑扎固定。
4、用直径8的钢筋作为雨蓬加固筋,间距10公分。一头弯135度弯钩,钩于梁内12的钢筋并电焊。另一头弯90度植于外沿的孔内,植筋胶固定。分布筋直径6,间距15公分。
5、雨蓬上表面打毛洗净,刷水泥浆一道。
6、采用C30以上的细石砼浇筑。厚度:根部5公分,外沿4公分。
7、养护期不得少于七天。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
纵向若指悬挑雨棚根部,出现裂缝是①钢筋保护层偏大,保护层垫块未垫到位②拆模时间过早。
处理方法:找有专业资质的队伍进行化学植筋(拉拔实验合格)然后按497262152的加固方法进行处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

105

主题

4

帖子

7

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
7
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
可能是载荷超设计、砼强度不符合要求、配筋不足或钢筋安装错误,不严重的话,加固修补处理;严重的话,打掉重做
回复 支持 反对

使用道具 举报

81

主题

8

帖子

17

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
17
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
要看什么情况,是有柱子的雨篷还是挑雨篷,如果是有柱子独立的雨篷,看是不是沉降问题;如果是挑雨篷,可能是钢筋保护层太大!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

687

主题

12

帖子

-130

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-130
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
楼主zj52025184的回复
引用:2楼 1104639214
你吧尺寸告诉我 雨棚外挑1200mm×3600mm,没有挑梁直接板挑出来,梁跟板交接处有一条通缝,好像是钢管支撑下沉引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

284

主题

7

帖子

-53

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-53
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
楼主zj52025184的回复
引用:4楼 guowei.0202
可能是载荷超设计、砼强度不符合要求、配筋不足或钢筋安装错误,不严重的话,加固修补处理;严重的话,打掉重做 问题是怎么加固处理,加固方法是?////
回复 支持 反对

使用道具 举报

92

主题

0

帖子

-5

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-5
发表于 2014-5-17 20:22:18 | 显示全部楼层
可以用喷射混凝土加固法:植钢筋、喷射一定厚度的混凝土,适用于底面加固;
也可用普通混凝土加固法:植钢筋、浇筑一定厚度的混凝土,适用于顶面加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

727

主题

12

帖子

-189

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-189
发表于 2014-5-17 20:22:19 | 显示全部楼层
看来属悬臂雨棚砼厚度不够或钢筋设置有问题.补救可在雨棚顶面植筋.加厚砼厚度.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:22:19 | 显示全部楼层
梁跟板交接处有一条通缝,说明悬挑雨棚已整体下沉,必须与设计、甲方、监理共同商议可否采取加固措施,否则拆除重新施工加固在楼上所述办法上在雨棚两侧增加两根斜拉杆。