海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 288|回复: 7

地圈梁与柱钢筋连接处柱钢筋要加密吗,独立基础柱在基础顶面上的施工缝留置在0米处以下多少?

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
施工规范上要求柱施工缝留置在基础顶面上,但并没有关于能不能把柱分为基础短柱和一层柱两次浇筑的规定,按常理应该是一次性浇筑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
1、柱钢筋生根地圈梁内一般为构造柱不需加密,但要有几个固定箍筋;
2、如果你的柱钢筋是从独立基础再通过地圈梁(也就是地圈梁压在基础上),哪就要作加密箍筋;
3、独立基础柱在基础顶面上的施工缝留置,所有柱的施工缝留置:基础面、楼板面、框架梁的底部下50,如果是基础面不需要下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
地圈梁与柱钢筋连接处柱钢筋在地圈梁不需加密,圈梁上柱脚需要加密施工缝留置在基础顶面上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
楼主lianzhen的回复
引用:1楼 abcd1234dbca4321
地圈梁与柱钢筋连接处柱钢筋在地圈梁不需加密,圈梁上柱脚需要加密施工缝留置在基础顶面上。 嗯,谢谢,施工缝留置在基础顶面上这个我知道,想问的是基础短柱第一次浇筑高度,应该是在0米下面多少,有没有这方面的规范规定呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
楼主lianzhen的回复
引用:3楼 guowei.0202
施工规范上要求柱施工缝留置在基础顶面上,但并没有关于能不能把柱分为基础短柱和一层柱两次浇筑的规定,按常理应该是一次性浇筑的 基础短柱浇筑完之后,也就是快出0米,回填后 搭设脚手 ,所以问下这个基础短柱第一次浇筑高度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
有基础梁的与梁一同浇筑,没有基础梁的应该一次浇筑到一层梁下口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
地梁与柱交界无需加密.短柱的施工缝留至地梁底.