非抗震框架柱柱顶钢筋是否可以不弯钩?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架柱柱顶钢筋弯钩问题,一直很难处理好03G101中规定要做弯钩,但在实际操作中,难度很大。做弯钩后,大梁钢筋扎好后很难放下去。以前遇到这种情况,一般都是钢筋制作时做弯钩,绑扎时又用电焊割掉。如果不做弯钩,对结构会有多大的影响?
回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
其实标准图中所说都是构造要求,但当遇到你说的具体问题时,就像你说的处理方式,不做弯钩对结构也不会有多大的影响,因为咱们讨论的是非抗震柱,且影响梁钢筋的又是内侧钢筋,同时非抗震柱只承受压力和梁传来的结点弯矩,而结点弯矩恰恰又使柱外部钢筋受力,所以不会有多大影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接,应符合下列要求:
1顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于l aE 时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁内、板内水平弯折,锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5l aE ,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径; 

2顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5l aE ,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径; 

3梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于l aE ,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4l aE ,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径; 

4梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同,但采用90°弯折方式锚固时,竖直段应向上弯入节点内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
非抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接要求: 
1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于LA时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁、板内水平弯折,当充分利用柱纵向钢筋的抗拉强度时,其锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5LA,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径; 2 顶层端节点处,在梁宽范围以内的柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5LA;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径; 3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于LA,且伸过柱中心线的长度不宜小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4LA,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径; 4 当计算中不利用梁下部纵向钢筋的强度时,其伸入节点内的锚固长度应取不小于12倍的梁纵向钢筋直径。当计算中充分利用梁下部钢筋的抗拉强度时,梁下部纵向钢筋可采用直线方式或向上90°弯折方式锚固于节点内,直线锚固时的锚固长度不应小于LA;弯折锚固时,锚固段的水平投影长度不应小于0.4LA,竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
你说的问题好解决,大梁钢筋不能绑好后再下,应该在梁底模支好后,再绑大梁钢筋,最后再合梁侧模,不能后放梁筋,还将钢筋割掉,更不行了,那就严重违反规范和规程规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
角柱和边柱必须弯钩,中间柱具体要看锚固够不够,如果够就无需弯钩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
关键是看柱子钢筋深入到梁内的锚固长度是否符合规范长度,锚固长度够了,非抗震可以不弯猫!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
角柱和边柱必须弯钩,中间柱具体要看锚固够不够,如果够就无需弯钩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:24:29 | 显示全部楼层
楼主497262152的回复
引用:2楼 leejack888
对木工不存在增加难度,只是和模顺序的问题,至于侧模板的现场搬运问题,现场都采用吊车吊运,临时放到施工的脚手架上,我想是没问题的,而且我们实际也是这么做的