海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 688|回复: 5

做地下配电室,消防上要做什么啊?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做地下配电室,消防上要做什么啊?又没人做过,给我发个图,我参照一下
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:24:31 | 显示全部楼层
1、设火灾自动报警系统,若有易发热电缆敷设,也可采用线型缆式探测器
2、采用气体灭火,大多采用七氟炳烷。
3、防排烟系统要独立的送排风机。
4、防火封堵、甲级防火门,应急照明。
5、其它管道不可穿越配电室,配电室旁边不能设置燃气锅炉房。
6、防雷接地系统、漏电保护系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:24:31 | 显示全部楼层
地下室配电房常用的消防设施是气体灭火,气体灭火有七氟丙烷、IG541混合气体、气溶胶三种灭火装置,详见《气体灭火系统设计规范》GB50370_2005
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:24:31 | 显示全部楼层
设感烟探测器和灭火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:24:31 | 显示全部楼层
要设火灾自动报警系统、消防灭火系统(一般采用气体灭火系统),防排烟系统,防火封堵,防火门,应急照明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:24:31 | 显示全部楼层
规范要求的消防内容都必须做呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:17 , Processed in 0.025621 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表