消防控制室设计在地下室合理吗?符合设计规范吗?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防控制室设计在地下室合理吗?符合设计规范吗?请哪位大师给个设计规范!谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:24:32 | 显示全部楼层
可以设置到地下室,但是出入口必须直通地面,并且有专用通道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:24:32 | 显示全部楼层
根据《高层民用建筑设计防火规范》
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口
在该规范的条文解释中提到:
4.1.4 消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一,应设在交通方便和发生火灾时不易延烧的部位。故本条对消防控制室位置、防火分离和安全出口作了规定。
我国目前已建成的高层建筑中,不少建筑都没有消防控制室,但也有的把消防控制室设于地下层交通极不方便的部位,这样一旦发生大的火灾,在消防控制室坚持工作的人员就很难撤出大楼。故本条规定消防控制室应设直通室外的安全出口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:24:32 | 显示全部楼层
楼主ys123488的回复
引用:2楼 绝不后悔
可以设置到地下室,但是出入口必须直通地面,并且有专用通道 在那本规范可以找到相关内容?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:24:32 | 显示全部楼层
可以,但是必须有直通室外的出入口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:24:32 | 显示全部楼层
楼主,你好!可以的,必须有直通室外的出入口 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

可以,需要紧邻疏散楼梯间,相当于有直通室外出口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:24:33 | 显示全部楼层
可以 不过还是紧邻入口比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:24:33 | 显示全部楼层
我的消防控制室直接对的电梯和楼梯间,,,这的审图办就是不让过啊