海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 829|回复: 12

筏板基础中独立柱基与集水坑有重合时基顶标高是否与坑底标高一致

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
筏板基础中独立柱基与集水坑有重合时基顶标高是否与坑底标高一致
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
由于井底标高是 -11.6,必须满足设计的要求,所以应在井底部位特殊处理,具体如下:井底标高一定保证,井底处的板厚与筏板厚度相同,在井底边线四周向外加宽一个筏板厚的宽度,然后再沿45度向上与筏板底相交,配筋与积水坑四周的配筋形式相同,只是尺寸有变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
按照设计要求做,还得看筏板厚度与基坑深度的关系,如基坑深低于筏板底标高,独立柱基础就得相应加深至基坑底板底标高下,且满足基坑深度,当然要由原设计出变更单
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
这应该是在图纸会审时就提出,按常规是独立柱基底应比集水坑底齐平或还低些,但是,如果是重叠部分不多,是独立柱基础的扩大部分,经设计验算,处理后能满足要求,则可以不一样高;如果在会审时未提出,那么,也应该在施工前以工程联络单的形式向设计方提出,作用有,一为工程质量提供保证和依据,二为变更工程量提供文字依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
结构设计中,功能必须服从结构,故首先要保证结构独立柱基础的承载能力,而后考虑集水坑的位置或处理方式,电梯井的加深处理如同7楼所述,一定要办理技术签证手续
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
这就是考验施工技术人员素质和水平的时候一般说来积水坑的位置要设置在四个柱基之间居中位置,不能和基础放脚重叠。如果确实不好调整积水坑位置,可以调整积水坑形状,正方形可以调整成矩形,目的是错开基础位置。其他的问题都需要跟设计沟通,不可自己凭想象改动施工图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
楼主suhui314的回复
引用:1楼 kxw3386
按照设计要求做,还得看筏板厚度与基坑深度的关系,如基坑深低于筏板底标高,独立柱基础就得相应加深至基坑底板底标高下,且满足基坑深度,当然要由原设计出变更单 谢谢  我还是觉得应该降至集水坑底下,但是这样独立柱基础上面增加的砼要做经济核定单不呢,是不是首先要保证独立柱基础底面面积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
必须保证独立基础地面面积,增加的砼量可作工程量确认单或现场签证单,也就是别丢工程量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
同意1楼观点,按照设计要求做如果你把独立基础底降至集水坑底像电梯坑非常深就很难施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:24:56 | 显示全部楼层
楼主suhui314的回复
引用:3楼 kxw3386
必须保证独立基础地面面积,增加的砼量可作工程量确认单或现场签证单,也就是别丢工程量 我们工程中有个比较大的整体筏板基础,基顶标高为-10.2,基础厚1.2米。在这个基础中又有一个电梯井,井底标高是-11.6.。如果不降低筏板的基础,电梯井就会把筏板基础的整体性破坏。。。一般怎么处理这种情况。。谢谢