海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 253|回复: 7

旧建筑物防雷如何处理?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧建筑物平屋面(18米*120米)防雷如何做?避雷带引下线如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
不难处理,如果本身是明装的,就做明装避雷带,引下线埋藏在建筑物的外墙批荡层里,到地下再做人工接地极
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
若旧建筑物没有做避雷,就在建筑物屋面用直径12镀锌圆钢形成环网后做明敷引下线接地极,引下线与墙壁间隙10-15mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
需根据地区,高度,使用公能,来确定,正常是采用明装
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
明装处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
沿屋面明敷不小于10的镀锌圆钢,引下线明敷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
沿屋面明敷不小于10的镀锌圆钢,引下线明敷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:25:03 | 显示全部楼层
屋面明敷10以上的镀锌园钢,引下线沿墙明敷至地面,与人工接地极联结,避雷接地电阻不大于10欧姆,保护接地、工作接地、弱电接地、避雷接地组成的联合接地电阻不大于1欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 03:53 , Processed in 0.025564 second(s), 21 queries .