在民用建筑工程的电气分部工程中,哪些部位需要旁站监理,哪些部位需要平行检验?

多谢指教

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
电气工程旁站监理的范围:
变压器吊装和较重的高低开关柜的吊装;变压器、高低压开关柜的耐压试验和调试;电梯主机的基础砼浇灌电梯系统调试和验收;动力配电系统、照明系统的耐压试验和验收;火灾报警系统的调试、联动调试和验收;智能系统的调试及综合布线系统测试和验收;通电试验;防雷电阻的摇测等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
墙板中的预埋穿线管需要旁站,接线属平检
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
混凝土浇筑时    防水施工时    土方开挖时   基坑支护时   等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
楼主我的天地的回复
引用:1楼 chifengljr
混凝土浇筑时    防水施工时    土方开挖时   基坑支护时   等 哈哈,不好意思
我问的是电气分部工程啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
关键部位和薄弱环节
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
混凝土浇筑、 防水施工、土方开挖、基坑支护、模板安装等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
隐蔽工程平行检查,试验需要旁站
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:25:49 | 显示全部楼层
混凝土浇筑、柱梁节点钢筋绑扎、 土方开挖及回填、 质量通病处理;