海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 747|回复: 6

高压电压互感器是否做耐压实验?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们以前做的好多工程在做高压实验时电压互感器从不做耐压实验,但前两天有个工程在做实验时确要求做电压互感器的耐压实验,不知为什么?如要做的话,10KV和35KV应该是多高的电压?谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层
电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层
按规范要求必须做,但互感器应是做1.3倍感应耐压
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层
不建議做
因為耐壓已經接近破壞實驗
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层
电磁式电压互感器应按规定进行感应耐压试验,感应耐压试验电压应为出厂试验电压的80%,试验电源应为三倍频
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层
规程规定,电磁式电压互感器应做交流耐压试验10KV的试验电压为30KV,35KV的试验电压为72KV。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:26:24 | 显示全部楼层
电压互感器是否应该做实验?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 19:51 , Processed in 0.038612 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表