海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 943|回复: 19

挖土方,放坡深度应不应算至垫层一下?

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖土方到多少米应该放坡?

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008及2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定:预算挖土方是不计算放坡的,只是按照设计图纸宽度及深度按实计算施工放坡已经综合包含在里面的。如果是施工就要按照相应执行的施工规范进行放坡计算的,放坡应该是要算至垫层底部的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
应考虑到到基底的深度来计算放坡,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
土壤类别 放坡起点(m)
一、二类土 1.2m
三类土 1.5 m
四类土 2 
放坡起点,混凝土垫层由垫层底面开始放坡,灰土垫层由垫层上表面开始放坡,无垫层的由底面开始放坡
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
算上垫层的,如果不算工作面积不够啊
挖土深度1.2米,放坡1:0.72,但实际工程中要看地基了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
根据山东消耗量定额放坡起点是从垫层以上放坡,放坡系数根据土质类别确定,但小于规定放坡起点不计算放坡
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
13楼回答不全面,并不是都是由垫层底开始放坡的当垫层厚度小于200mm时,不计算基础垫层的厚度,即从垫层上面开始放坡;当垫层厚度大于200mm时,放坡应计算基础垫层的厚度,即从垫层下面开始放坡。(计算规则上规定)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008及2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定:预算挖土方是不计算放坡的,只是按照设计图纸宽度及深度按实计算施工放坡已经综合包含在里面的。如果是施工就要按照相应执行的施工规范进行放坡计算的,放坡应该是要算至垫层底部的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
定额规定挖土深度1.2m就应放坡,具体可以查看定额相关章节
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:26:32 | 显示全部楼层
不应该  放坡深度是在垫层以上算起
回复 支持 反对

使用道具 举报