海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 215|回复: 8

材质为Q235冷拔丝的抗拉强度是多少?

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为Q235冷拔丝的抗拉强度是多少?
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层
q是屈服点的意思,在235mpa时开始塑形变形,基本上就算是他的抗拉强度,这只是他的最小应力值,但到底什么时候断裂每个冷拔丝也不一样,但是会比235大一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层
以上只是部分回答.肯定要比235大;应该是330
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Q235Φ6mm的盘园加工成为Φ4mm冷拔丝时抗拉强度为小于等于890MPa;Q235Φ8mm的盘园加工成为Φ5mm冷拔丝时抗拉强度小于等于790MPa.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层
楼主hbl1698的回复
引用:4楼 huahch
Q235Φ6mm的盘园加工成为Φ4mm冷拔丝时抗拉强度为小于等于890MPa;Q235Φ8mm的盘园加工成为Φ5mm冷拔丝时抗拉强度小于等于790MPa. 您的依据是拉力试验还是其它方面?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层
屈服  min235      抗拉  min375-500      延伸 min26%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层
Q235钢筋经过冷拔后抗拉强度标准值会增加至280MPa,但是对于直径大于12的钢筋,不得采用冷拉后的强度,只能够利用235MPa的强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:27:01 | 显示全部楼层
375-460MPa
回复 支持 反对