电动机用断路器整定电流的选型

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接起动和星-三角启动,电动机用断路器整定电流应该怎么选合适?各按额定电流的多少倍合适呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:27:08 | 显示全部楼层
一般设计时In可以等于电动机的额定电流,电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器或电动机保护型的瞬动整定电流为12In
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:27:08 | 显示全部楼层
选用断路器额定电流时只要稍大于电机额定电流即可,因为开关在制作时就考虑到了避开电动机的启动电流