变电站地网大修工程预算中几个去定额的问题

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 20:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个35kV变电站的地网大修工程,在编制预算的时候遇见几个问题,还请指教
1、户外接地母线敷设定额“YD9-18”中已包括了地沟的挖填和夯实,一般是0.45M3/M。我做的变电站每米的方量差不多,照理说就不能再取土方开挖和回填了(本想取一个人工挖沟、槽,但这样说来好像不行的了),对吧?
2、但是变电站是老站地网改造,所以有很大一部分是需要破坏原来的混凝土地面(十来公分厚吧估计),很明显套用第一条中的“户外接地母线敷设”定额肯定不够钱,这部分费用该怎么取定额?另外恢复混凝土的时候又应该执行什么定额?(我在<<电力建设工程预算定额:第3册电气设备安装工程(2006年版)>> 里面没有找到,建筑工程2006年定额库里有恢复地面,但是没有开挖,难道执行人工/机械凿岩石?。注:我们现执行<<电力建设工程预算定额(2006年版)>> )
3、变电站内刀闸、开关、门型架等构架的接地引下应该执行什么定额?我看书上说这部分费用是包含在变电设备安装定额里面的(我理解的是比如刀闸安装,那么,其安装定额里面就包含了刀闸构架(沿水泥杆)接地引下),但是我现在是大修老地网,需要把这些地方的旧扁铁更换(或者说是新加一根),应该去什么定额?可以取用“YD9-35避雷针接地引下线安装 构架接地”吗?
4、如3中所述,引下部分和接地母线焊接是否还要单独取一个定额计费?
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:28:00 | 显示全部楼层
1.定额中包括了沟槽的开挖和回填,不能另外计取,如果土方量超出定额含量,可以计取增加部分
2.挖沟所破除的砼地面,工程量要签证,套定额可参考修缮定额中破除砼地面及修复子目。
3.引下线如果不是设备新安装(已包含),单独安装或者更换可以套用单独的引下线安装,更换时参考修缮定额拆除旧引下线。
4.接地母线安装子目中包含焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:28:00 | 显示全部楼层
1、不能再取土方开挖和回填了
2、因为需要拆除原来的混凝土地面和恢复混凝土地面,所以应该增加拆除砼子目和恢复砼子目,可以借用其他定额子目,比如我们河南可以借用建筑定额10-1拆除 素混凝土;B1-152混凝土地面等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:28:00 | 显示全部楼层
1楼 
1、不能再取土方开挖和回填了
2、因为需要拆除原来的混凝土地面和恢复混凝土地面,所以应该增加拆除砼子目和恢复砼子目,可以借用其他定额子目,比如我们河南可以借用建筑定额10-1拆除 素混凝土;B1-152混凝土地面等。
3、可以套接地引下线子目。
4、应该单独套一个子目:接地跨接线。河南定额为安装定额2-902“接地跨接线”子目。
回复 支持 反对