海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 782|回复: 7

plc热继电器在实际当中接线的问题请教

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在好多例子中,我看到热继电器在实际中接的是常闭触点, 在PLC程序里为什么用它的常开触点了,请教各位
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层
热继电器的常闭触点一般都是直接串接在保护回路接触器的线包处,一旦热继跳了,保护回路供电电源就跟着跳而热继的常开触点,做为保护动作的应答信号接PLC,通知上位机故障报警。也就是说,热继的常闭触点做保护用,常开触点做故障应答用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层
在实际中接常闭点,能保证正常情况下接通电路,出现异常情况下,热继电器动作,常闭点断开,就能断开电路,接入PLC中常闭常开关系不大,PLC取这个信号,然后PLC内部有无数个这个信号的常开常闭点用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层
在实际电路中接常闭点,能保证正常情况下接通电路,出现异常情况下,热继电器动作,常闭点断开起着保护作用
在PLC程序里取常开触点,当电气故障热继电器动作程序里常开接通既可显示故障点在何处以便快速查修,又可因此点接通程序不再继续起保护作用(主要在于程序的编排)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层
PLC内部常开/常闭点是可以随意无限次调用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层
热继电器的点根本就没必要进入PLC用DO的输出点(带接触器) AND 接触器闭点-->时间继电器线圈(假设是T1)DO输出后,如果没有在设定时间内使接触器的闭点断开,时间继电器就动作了。时间继电器带动一个故障报警点。硬件上那个热继直接用闭点断接触器就行了,省了PLC的一个DI点,作用是一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
这样的话,是接触器的常闭点进PLC,也没有省输入点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:28:21 | 显示全部楼层
热继电器的NO及NC,NO触点一般用于PLC中过载信号输入,而NC触点一般用于主电路的控制部分,即软件硬件同时有负载过载保护功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 20:42 , Processed in 0.028759 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表