海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 504|回复: 5

HRB400钢筋,电渣压力焊对接,试拉件试拉不合格

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个工程全部主体全部采用HRB400钢筋,柱筋采用电渣压力焊对接,试拉件试拉不合格请问这主要是什么原因?与焊接的焊渣有关吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:29:28 | 显示全部楼层
主要是操作人员技术问题,应加强培训与学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:29:28 | 显示全部楼层
HRB400钢筋相对于HRB335刚性较高,在采用电渣压力焊对接时因现场施工电压不稳,导致瞬间熔接电流达不到要求,从而导致焊接不透,影响焊接质量,建议次用机械连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:29:28 | 显示全部楼层
1、钢筋问题
2、电压问题
3、焊剂问题
4、操作技术问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:29:28 | 显示全部楼层
《电渣压力焊作业指导书》http://wenku.baidu.com/view/d8bc85f14693daef5ef73d1d.html   你可以根据这个参考一下具体是哪出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:29:28 | 显示全部楼层
人员操作不规范,焊接降温掌握不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:01 , Processed in 0.024313 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表